On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 28
Зарегистрирован: 29.11.09
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.10 09:38. Заголовок: Датчик воды OCTOPUS - подключение к сигнализации GSM OKO


Контроллеры серии око идеально подходят для подключения датчика воды OCTOPUS и OCTOPUS+ к контроллеру око.
Рассмотрим вариант подключения к ОКО-0. В этом контроллере есть зона в которой можно менять пороговое значение срабатывания. А значит и чувствительность датчика. Замечу, что ни один другой контроллер GSM с такой задачей регулирования не справится. Отсюда и нарекания на нечеткую работу датчиков затопленя - там должна желательна регулировка чувствительности.
Ниже дан рисунок подключения. Подключается все на 6 зону. На датчик дается начальное напряжение через резистор 4,7кОм.
ни в коем случае не включать датчик напрямую от 12В - Ваш OCTOPUS сгорит сразу.
Установки по зоне 6 также приведены на рисунке. Занчение 3,0В можно изменять по своему усмотрению тем самым меняя "чувствительность" датчика.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 25 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 27
Зарегистрирован: 12.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.10 17:36. Заголовок: Очень поучительно, с..


Очень поучительно, спасибо. А какой порог чувствительности, по вашему мнению, наиболее приемлем? Ваш опыт?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 221
Зарегистрирован: 15.11.09
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.10 09:00. Заголовок: m_p_p думаю, должно..


m_p_p
думаю, должно в идеале быть так:
подключаем датчик затопления и переводим око-0 в режим конфигурирования. там на последеней закладке в таблице видно напряжение на входе6. Датчик затопления потребляет различный ток с сухими, влажными и мокрыми контактами, тем самым и меняется напряжение на входе6. Так вот эмперический (експерементальным) и подбирается порог, имитируя влажность и потоп на столе в ваночке

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 28
Зарегистрирован: 12.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.10 09:12. Заголовок: Boby Все это понятн..


Boby
Все это понятно. И как работает датчик представление имеем. А вот какие значиния из опыта уже можно назвать? Возможно, у OXRANIK уже есть какие то данные? Они ведь не будут абсолютно разные у всех. Какой то диапазон уже можно назвать, но это если есть опыт. А он есть?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 10.01.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.10 21:29. Заголовок: Можно ли параллельно..


Можно ли параллельно, по такой схеме включить несколько датчиков?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 231
Зарегистрирован: 15.11.09
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.10 08:47. Заголовок: ProTV по теории - м..


ProTV
по теории - можно (именно паралельно), но нужно пробовать експерементально

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 14.10.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.10 10:52. Заголовок: Подключение OCTOPUS+ к око-эконом


Здравствуйте! Мне необходимо подключить OCTOPUS+ к OKO-эконом. В конфигураторе вер. 4.2_Е нет такой настройки у зоны как "Ниже +3В" есть только "появления нуля" и "обрыв нуля". как мне подключить датчик затопления в таком случае?
Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 424
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.10 07:51. Заголовок: miha без внешнего с..


miha
без внешнего схемного решения типа "преобразователь тока потребления октопуса в логический уровень" НИКАК незя подключить к око-е октопус.

На сегодняшний день это можно сделать в око-0 - там есть аналоговый вход измерения внешнего напряжение (входное сопротивление около 10кОм). Так вот тут может и получится (так как делал ОХРАННИК выше). Далее в конфигураторе на закладке CSD-посмотреть реальное напряжение на входе6, в зависимости от состояния котактов октопуса (сухо, мокро). И выставить порог напряжения для входа6 согласно этого опыта (на закладке ВХОДЫ-ВЫХОДЫ).



тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 14.10.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.10.10 13:37. Заголовок: Спасибо разобрался, ..


Спасибо разобрался, подключил до реле, как Вы сказали, включил в параллель три октопуса, все работает)))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 22
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.12 12:59. Заголовок: Здравствуйте!Подскаж..


Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как подключить два датчика затопления МП Octopus+ к плате OKO-U (версия 1i6)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1465
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.12 18:28. Заголовок: bess13 раздельно - ..


bess13
раздельно - НИКАК.
можно их запаралелить и через резик скажем в 4к7 запитать от 12В (минусы датчиков на минус, а плюсы датчиков запаралелить и через резик на +12).
потом плюсовые контакты датчиокв (запаралеленные) подать на анлоговый вход платы око-и с прошивкой Инстялтор 1и6. этот вход круглосуточный, тихий и НЕИЗМЕНЯЕМОЙ смс на Хозяина-1 при переходе установленного порога в Вольтах.

установить пнеобходимый орог срабатывания аналогового входа, для этого, например, можно в режиме конфигуратора на правой закладке ССД посмотреть какое напряжение на анаоговом входе когда оба датчика сухие, и когда один из них мокрый. у Октопусов менятеся ток потребления взависимости от отого, сухой контакт или нет, тоесть меняется в данном случае падение напряжения на них. вот отслеживая этот переход и можно организовать простое оповещение.
Вариант конечно же неудобный, но другого толкового ничего не придумаешь с такими датчиками (у них НЕТ тупо логического выхода типа разрыв/замыкание)
:-(

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 23
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.01.12 23:12. Заголовок: Boby пишет: потом п..


Boby пишет:

 цитата:
потом плюсовые контакты датчиокв (запаралеленные) подать на анлоговый вход платы око-и с

Какое из трёх отверстий разъёма Х2 является "входом"? "Розшифруйте" пожалуйста разъём Х2!
Boby пишет:

 цитата:
установить необходимый порог срабатывания аналогового входа, для этого, например, можно в режиме конфигуратора на правой закладке ССД

А если я использую USB-кабель, как определить напряжение на аналоговов входе? Что означает "аналоговый вход, порог оповещения +3.0V" при 30 ед. в окне конфигуратора т.е. вход срабатывает при возрастании напряжении +3 вольта? Я правильно понял?
Заранее Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1469
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.12 17:17. Заголовок: bess13 пишет: Какое..


bess13 пишет:

 цитата:
Какое из трёх отверстий разъёма Х2 является "входом"? "Розшифруйте" пожалуйста разъём Х2!


в инструкции для прошивки Инсталятор 1и6 есть пункт
5.4. Подключение (пример блок-схемы) с заводскими настройками прибора - там стрелкой четко показан аналоговый вход.
также в конфигураторе есть закладка "БЛОК-СХЕМА" - там вполне определенно это тоже показано.

когда вы в режиме конфигурирования с прибора (кабелем или модемом), то каждые несколько секунд обновляется инфо от прибора о состоянии входов/выходов на закладке "ССДсоединение" конфигуратора. там есть последняя строка АДС, В - там и видно напряжение на аналоговом входе прибора, измеренное самим прибором.
на закладке "ВХОДЫ-ВЫХОДЫ" подведите мышку к полю установки порога срабатывания по аналоговому входу - всплывет подсказка. установите необходимый порог напряжения по этому входу посредине между показания когда датчик сухой и когда датчик мокрый.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 79
Зарегистрирован: 29.11.09
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.06.12 07:26. Заголовок: сейчас датчик октопу..


сейчас датчик октопус можно подключить к око-u без резимтсора.
у датчика два провода плюс и минус.
минус на землю око-u, а плюс подключаем в зону, все.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 07.12.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.12 13:08. Заголовок: оно-то подключить ег..


оно-то подключить его можно, только на 4-м входе он находится в НО состоянии.
и oko-u постоянно об этом говорит. мол, датчик в состоянии тревоги.

я так понимаю логику входа-4 поменять нельзя? чтобы он не считал НО-датчик сработкой

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2038
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.12 19:47. Заголовок: fedottt логика вход..


fedottt
логика входов не меняется.
я так думаю, что этот датчик толком не получится подсоединить к входу-1, 2,3 или 4, т.к. как у него нет тревожного выхода типа "сухой контакт", а у него различный ток потребления, в зависимости от его состояния мокро/сухо.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 07.12.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.12 19:53. Заголовок: сработка есть на вод..


сработка есть на воду у него
просто он в обратную сторону работает.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2041
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.12 15:50. Заголовок: fedottt логика вход..


fedottt
логика входов не меняется, так как, как правило, все датчики для недвижимых объектов при тревоге дают именно разрыв цепи, а при норме замыкают ее.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 06:31. Заголовок: два датчика на один вход


Удалось включить два датчика на один вход с прошивкой инсталлятор - первый по схеме охранника, т.е. через 4,7 кОм, а второй параллельно к нему через 700 Ом (подбирал). В итоге при сработке второго прибор видит только его сработку, а при сработке первого - сработку обоих. С этоим можно жить, но все же можно ли подобрать номиналы резисторов так, чтобы сработки виделись раздельно?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2148
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 08:57. Заголовок: nuc67 вы о каком им..


nuc67
вы о каком именно входе говорите?
об отдельном аналоговом входе?
или об одном из 4 физических входов, что на клемнике, на которых с помощью резисторов 8к и 13к делает 8 раздельных зон?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.13 20:32. Заголовок: один из четырех, кот..


один из четырех, которые через 8к и 13к подключаются

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2168
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.13 23:10. Заголовок: nuc67 в прошивке Ин..


nuc67
в прошивке Инсталятор для платы око-и применен следующий метод определения состояния двух зон на одном физическом входе (вход внутри подтянут к +3.7В через резистор 10кОм):
если напряжение на входе ниже 1.4V, то обе зоны на минусе
если между 1.4 и 1.8, то младшая на минусе, а старшая в обрыве
если между 1.8 и 2.5, то младшая в обрыве, а старшая на минусе
если выше 2.5, то обе в обрыве
поэтому для датчиков типа сухой контакт резисторы в цепях младшей зоны 8 кОм, а старшей 13 кОм (закон Ома).

если вы определите сопротивление датчиков потопа в сухом и мокром состоянии, то зная о внутренней подтяжке в 10 кОм к потенциалу +3.7В, а также закон Ома и вышеуказанные пороговые значения алгоритма определения состояния зон, можно по идее прикинуть сопротивления в старшей и младшей зоне для возможности раздельного контроля их состояния.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.13 07:30. Заголовок: Понял, спасибо за ра..


Понял, спасибо за развернутый ответ, поиграюсь и по результатам домашней лабораторной работы отпишусь :)
Может, кому и пригодится.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.13 10:24. Заголовок: Почти получилось. Ит..


Почти получилось.
Итог такой:
- питание датчиков 10,2В, резистор 4,7кОм остался,
- один датчик включен через 240 Ом, при сработке имеем 1,55 В,
- второй датчик включен через 520 Ом, при сработке имеем 2,15 В.
Но вот незадача - при сработке младшего датчика прибор все-равно дает тревогу как по обоим. Дело в том, что этот датчик в отличие от старшего дает 1,55 В не мгновенно, а по нарастающей в течение примерно 30 сек. А в момент сработки дает всего лишь 1,10-1,20 В. Настройка задержки тревоги в 45 сек не помогла. С этим можно что-то сделать? Или будем считать это фичей, а не багой :)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2180
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.13 23:40. Заголовок: nuc67 багом есть по..


nuc67
багом есть поведение датчика потопа :-)
в идеале он должен вести себя как линейное сопротивление, когда сухо - одно сопротивление, а когда мокро - другое и это не должно зависеть от его питания.
но это идеал, а его в жизни как правило нет :-)
тому маемо те, що маемо

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.13 07:12. Заголовок: Boby


Понял, согласен. Спасибо за прибор, получил удовольствие! Буду рекомендовать соседям и знакомым.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 25 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет