On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 28
Зарегистрирован: 29.11.09
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.10 09:38. Заголовок: Датчик воды OCTOPUS - подключение к сигнализации GSM OKO


Контроллеры серии око идеально подходят для подключения датчика воды OCTOPUS и OCTOPUS+ к контроллеру око.
Рассмотрим вариант подключения к ОКО-0. В этом контроллере есть зона в которой можно менять пороговое значение срабатывания. А значит и чувствительность датчика. Замечу, что ни один другой контроллер GSM с такой задачей регулирования не справится. Отсюда и нарекания на нечеткую работу датчиков затопленя - там должна желательна регулировка чувствительности.
Ниже дан рисунок подключения. Подключается все на 6 зону. На датчик дается начальное напряжение через резистор 4,7кОм.
ни в коем случае не включать датчик напрямую от 12В - Ваш OCTOPUS сгорит сразу.
Установки по зоне 6 также приведены на рисунке. Занчение 3,0В можно изменять по своему усмотрению тем самым меняя "чувствительность" датчика.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 25 , стр: 1 2 All [только новые]





Сообщение: 2
Зарегистрирован: 07.12.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.12 19:53. Заголовок: сработка есть на вод..


сработка есть на воду у него
просто он в обратную сторону работает.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2041
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.12 15:50. Заголовок: fedottt логика вход..


fedottt
логика входов не меняется, так как, как правило, все датчики для недвижимых объектов при тревоге дают именно разрыв цепи, а при норме замыкают ее.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 06:31. Заголовок: два датчика на один вход


Удалось включить два датчика на один вход с прошивкой инсталлятор - первый по схеме охранника, т.е. через 4,7 кОм, а второй параллельно к нему через 700 Ом (подбирал). В итоге при сработке второго прибор видит только его сработку, а при сработке первого - сработку обоих. С этоим можно жить, но все же можно ли подобрать номиналы резисторов так, чтобы сработки виделись раздельно?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2148
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 08:57. Заголовок: nuc67 вы о каком им..


nuc67
вы о каком именно входе говорите?
об отдельном аналоговом входе?
или об одном из 4 физических входов, что на клемнике, на которых с помощью резисторов 8к и 13к делает 8 раздельных зон?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.13 20:32. Заголовок: один из четырех, кот..


один из четырех, которые через 8к и 13к подключаются

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2168
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.13 23:10. Заголовок: nuc67 в прошивке Ин..


nuc67
в прошивке Инсталятор для платы око-и применен следующий метод определения состояния двух зон на одном физическом входе (вход внутри подтянут к +3.7В через резистор 10кОм):
если напряжение на входе ниже 1.4V, то обе зоны на минусе
если между 1.4 и 1.8, то младшая на минусе, а старшая в обрыве
если между 1.8 и 2.5, то младшая в обрыве, а старшая на минусе
если выше 2.5, то обе в обрыве
поэтому для датчиков типа сухой контакт резисторы в цепях младшей зоны 8 кОм, а старшей 13 кОм (закон Ома).

если вы определите сопротивление датчиков потопа в сухом и мокром состоянии, то зная о внутренней подтяжке в 10 кОм к потенциалу +3.7В, а также закон Ома и вышеуказанные пороговые значения алгоритма определения состояния зон, можно по идее прикинуть сопротивления в старшей и младшей зоне для возможности раздельного контроля их состояния.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.13 07:30. Заголовок: Понял, спасибо за ра..


Понял, спасибо за развернутый ответ, поиграюсь и по результатам домашней лабораторной работы отпишусь :)
Может, кому и пригодится.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.13 10:24. Заголовок: Почти получилось. Ит..


Почти получилось.
Итог такой:
- питание датчиков 10,2В, резистор 4,7кОм остался,
- один датчик включен через 240 Ом, при сработке имеем 1,55 В,
- второй датчик включен через 520 Ом, при сработке имеем 2,15 В.
Но вот незадача - при сработке младшего датчика прибор все-равно дает тревогу как по обоим. Дело в том, что этот датчик в отличие от старшего дает 1,55 В не мгновенно, а по нарастающей в течение примерно 30 сек. А в момент сработки дает всего лишь 1,10-1,20 В. Настройка задержки тревоги в 45 сек не помогла. С этим можно что-то сделать? Или будем считать это фичей, а не багой :)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2180
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.13 23:40. Заголовок: nuc67 багом есть по..


nuc67
багом есть поведение датчика потопа :-)
в идеале он должен вести себя как линейное сопротивление, когда сухо - одно сопротивление, а когда мокро - другое и это не должно зависеть от его питания.
но это идеал, а его в жизни как правило нет :-)
тому маемо те, що маемо

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 25.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.13 07:12. Заголовок: Boby


Понял, согласен. Спасибо за прибор, получил удовольствие! Буду рекомендовать соседям и знакомым.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 25 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет