Сообщение: 64
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация:
0
Отправлено: 16.06.10 22:40. Заголовок: Выход «отсутствия периодического сигнала» (TIM),
Здравствуйте! Был установлен комплект RF-COMP + ОКО-Економ.На одну из зон повесил оповещение «отсутствия периодического сигнала» от радио датчиков.После постановки в охрану,через несколько минут пришло СМС об отсутствии сигнала от одного из двух датчиков,после того как пришло первое СМС (об от. сигн.)Сделал СМС запрос о статусе ОКО. так продолжалось с периодичностью 130мин,как по инстр.,веь день пока не добрался до устройства. - Проверил работоспособность датчиков и брелков - все работает. - Сделал перезапуск устройства,на всякий случай пере прописал все датчики и брелок ,это было в 16.00 дня, а в 23.01 того же дня опять пришло СМС об отсутствии периодического сигнала от датчика,но уже не в охране Подскажите,в чем дело? Как мне узнать с каким из двух датчиков пропадает связь?
Отправлено: 17.06.10 16:26. Заголовок: Leroy я так понял в..
Leroy я так понял выход отсутвия периодического сигнала от приемника вы подсоединили на круглосуточный вход око, поэтому не зависимо от в охране или нет идет оповещение об отсутвии датчика. Приемник каждые приблизительные 130минут (внутренние отсчеты времени приемника) проверяет, приходили ли сигналы состояния от всех введенных в память датчиков.
сейчас никак не отображается в приемнике, от какого именно датчика не пришел периодический сигнал. я так понял кратковременно загорается TIM, по которому око и отсылает тревогу, после чего постоянно горит светодиод TIM2. если произвести активность предполагаемого датчика, то при приеме сигнала приемником светодид TIM2 должен погаснуть.
я так понял вы сделали полную очистку внесенных ранее датчиков - если этого не сделать, а просто ввести новые, а старые оставить, то при отсутвии старых каждые 130 минут будет оповещение.
в вашем случае скорей всего один из них (введенных в память приемника) находится на пределе приема сигнала приемником, или может один из датчиков глючит и не передает периодический сигнал или есть помеховая обстановка. можно ради теста переместить датчики поближе к приемнику (в зону уверенного приема) и оставить на сутки - проверить, что будет в этом случае. если этого события не будет, то датчики уж точно передают периодический сигнал, остается причина в дальности приема или помеховой обстановке.
Сообщение: 65
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация:
0
Отправлено: 17.06.10 17:11. Заголовок: Один датчик находить..
Один датчик находиться в 4м.прямой видимости,а второй 1,5м. от приемника.Единственной помехой есть деревянная дверь между приемником и датчиком который в 1,5 м. от него. Boby пишет:
цитата:
я так понял вы сделали полную очистку внесенных ранее датчиков - если этого не сделать, а просто ввести новые, а старые оставить, то при отсутвии старых каждые 130 минут будет оповещение.
Всего два датчика и брелок,геркон на 1-м. канале, датчик движения на 2-м канале.Других датчиков нет.Попробую очистить приемник полностью(все каналы) и прописать все заново.
- Сделал перезапуск устройства,на всякий случай пере прописал все датчики и брелок ,это было в 16.00 дня, а в 23.01 того же дня опять пришло СМС об отсутствии периодического сигнала от датчика,но уже не в охране Подскажите,в чем дело? Как мне узнать с каким из двух датчиков пропадает связь?
- или может с приемником не лады? Как выявить что касячит датчик ?Если датчик то какой из двух? Или приемник?
Leroy датчик движения приблизительно каждый час делает периодическую посылку, а геркон каждые 2 часа - поэтому "временное окно" анализа присутсвия датчиков в приемнике выбрано около 130 минут (чуток больше 2 часов). предполагаю, что в это окно не всегда попадает сигнал от геркона (тоесть в приемнике проходит чуть больше 2 часов, а геркон еще дал сигнала - временные интервалы что в датчике, что в приемнике приблизительные, а не астрономические).
в этом случае решение одно - еще несколько увеличить временной интервал анализа в приемнике до скажем 150минут. напомните ваше мыло - вышлю прошивочку с увеличенным окном и загрузчик ПО (какбелем к око-е по той же процедуре можно менять ПО в приемнике).
если у вас случилось это оповещение, то посмотрите на плату приемника, там должен при этом загореться светодиод ТИМ2 (тот который несколько в глубине рядом с ТИМ). если вы на герконе нажмете кнопку (или сработку магнитом), то по истечению временного окна в приемнике этот светожиож жолжен погаснуть (это в случае, когда в приемник не поступают периодические сигналы от геркона).
простыми словами, если мое предположение верное, то загурзив в приемник откорректированную версию это должно исчезнуть. давайте попробуем так сделать. Шнурок то у вас должен быть к око-е или око-0?
Сообщение: 67
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация:
0
Отправлено: 17.06.10 22:26. Заголовок: Да шнурок есть. Siga..
Да, шнурок есть. Siga2008@ukr.net Еще,СМСки приходили с завидной точностью ,строго через130 мин.Следил весь день,в промежутке с 9.00ч. - по16.00 На плату приемника посмотреть нет возможности, стоит у другого человека , дома.Мне не удобно каждый раз ходить проверять разные версии, если только перезалить ПО на приемник.
Отправлено: 18.06.10 12:26. Заголовок: Leroy если то екза..
Leroy если то екзампляр геркона дает периодический сигнал приблизительно каждые 132 минуты и чуть выше (около 2 часов, но оно предполагаю может зависить и от питания датчика), то приемник делает верное извещение. сейчас мы хотим исключить эту причину путем увеличения временного интервала слежения периодических сигналов до 150 минут (на протяжении этого времени геркон уж гарантировано выдает периодический сигнал - окло 2.5часов). на сыло отслал прошивку приемника с окном в 150минут
и еще - я надеюсь вы делали полную очистку всех датчиков перед этим, если вы к этому приемнику перед этим привязывали иные датчики? если записали новые на те же позиции, то они автоматоп перезаписались.
Leroy ясно остается либо та причина, которую полечим увеличением временного окна либо не всегда принимается периодический сигнал либо не всегда он передается датчиком. да, нада как-то сделать сигнал о номере датчика на приемнике, чтобы поиск сузить
Отправлено: 21.06.10 15:36. Заголовок: Leroy ок. спасибо -..
Leroy ок. спасибо - значит с таким временным окном анализа периодических сигналов от датчиков и будем зашивать в прошивку приемника (в 150 минут).
ксати есть еще ньюанс - если к примеру ради интерса или случайно или специально на какой-то канал тревожных датчиков прописать брелок. То если ты не будешь в данном случае каждые 150минут нажимать его, то тоже будет тревога ТИМ.
ксати есть еще ньюанс - если к примеру ради интерса или случайно или специально на какой-то канал тревожных датчиков прописать брелок. То если ты не будешь в данном случае каждые 150минут нажимать его, то тоже будет тревога ТИМ.
- этот ньюанс проверил разу,брелок прописан на свой канал.
Кстати прошла неделя после переустановки ПО на РФ-ОКО.Выход сработал один раз.Странно через неделю
Да,кстати, это второй комплект который приобрел у Вас, с первым таких случаев не было. хотя там стоит 130мин.
Отправлено: 29.06.10 23:30. Заголовок: Leroy датчик то , ..
Leroy датчик то , как правило, "засыпает" с отключением кварцевого генератора и юзает внутренний RC-генератор - а вот он зависит (его частота) и от температуры и от напряжения питания. на этом объекте и температура и батарейки типичные - без никаких ньюансов?
Сообщение: 72
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация:
0
Отправлено: 10.07.10 21:12. Заголовок: Температура внутри п..
Температура внутри помещения - 22-28 летом,чуть меньше зимой.Батарейки те которые шли в комплекте с датчиками,думаю что это и есть типичные батарейки.На время отключил работу этой зоны.